為何在機械樣版中繪製的電線,無法顯示火線短斜線標記? |
標題: 為何在機械樣版中繪製的電線,無法顯示火線短斜線標記? 作者 admin 於 2014-03-22 問題:在機械樣板環境下,繪製電線(已通過VV開啟電線的可見性) 但是在設定電線的火線數量後,視圖上並未顯示代表火線的短斜線符號? 原因與解決方法: 在機械樣板中,並未包括電線系統設計環境,請使用"Systems-DefaultTWNCHT" 或是 "Electrical-DefaultTWNCHT" 等具有電氣視圖環境的樣板檔進行電路設計。 如果已經使用了機械樣板,也可通過下列方式處理 1. 手動載入短斜線族群,檔案位於下列目錄(繁中版本) C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20XX\Libraries\China_Trad\MEP\註解\電氣\勾號 2. 在電氣設定中,設定火線短斜線標記(Hot Wire Tick Mark)所使用的族群。 3. 繪製電線並設定火線數量。 |