回覆: 牆上掃掠/分隔縫 遇到開口的問題 |
標題: 回覆: 牆上掃掠/分隔縫 遇到開口的問題 作者 pk123 於 2014-10-09 通常我不會去用牆掃掠或者分隔縫, 會獨立畫空心元件去控制尺寸, 因為牆掃略或是分隔縫,如果你是畫LOD200的標準,你會發現牆掃略非常難用, 會穿越整道牆,如果你不是每個牆段落都需要,他就很難使用了。 建議可以去畫一個空心的原件,或者是去貼牆挖洞口,給他規格,再放進來 就可以小範圍分隔牆, 緊接著是柱子也一樣做法,去找到你的柱子同樣的作法去切割你的柱子吧 |
|
|
||||||||||||||||