舉報信息:
 

回覆: 能源模擬分析-無顯示耗電量年碳排放量結果

標題: 回覆: 能源模擬分析-無顯示耗電量年碳排放量結果
作者 admin 於 2016-07-25


您好
此問題我這邊測試也是一樣的結果,所以將問題轉給原廠技術部門,回應如下:

我這邊做了一些測試結果和您的一樣,選擇了幾個台灣的城市做測試
其年碳排放量的值非常低,同時選擇了大陸幾個城市做測試,其年碳排放量相對較高
出現這一現象的原因是因為:專案的排放量資料是以區域中用於發電的現場燃料使用和燃料來源為基礎。
例如,區域中採用煤發電之發電廠的專案,其每千瓦小時電力消耗 CO2 排放量高於該區域中採用水力發電之發電廠的相同專案。
所以測試的年碳排放量的值較低是因為測試點的數據不同造成的。