回覆: 回覆: 回覆: 請問電氣設置兩問

標題: 回覆: 回覆: 回覆: 請問電氣設置兩問
作者 admin 於 2016-10-05

電氣方面功能用的不多,所以只能回答部分問題
1. 不是很了解 再新增一個"獨立的導線尺寸" 是甚麼意思
  Wire Size架構分為三階,用樹狀架構來看,Material為第一階,以此類推
  所以建立 Temperature 70℃ \ 1/C PVC後,可以在 Temperature 70℃ 下新增其他Insulation Type的類型,只要名稱不同,每一階都可以新建。

2. 試不出來,請提供測試文件。

4. 軟體本身並未提供Panel Schedule匯出功能,目前只能匯出圖片或是將它放到圖紙再輸出
如果您有程式編寫基礎,可研究下方連結,利用軟體內建的SDK,即可編譯一個匯出Panel Schedule的工具(可匯出.csv、.html格式)
http://forums.autodesk.com/t5/revit-m ... les-to-excel/td-p/5945107