舉報信息:
 

回覆: 製作管彎頭時,在畫非90度時出現分離

標題: 回覆: 製作管彎頭時,在畫非90度時出現分離
作者 ralfwang 於 2017-07-23

首先模型方面:角度的標註條件少了彎頭中心弧參考線的角度標註,目前不管模型現錯誤部份。

另外本人可否請教一個問題?您是否了解元族群中公式的意義?

因為本人在測試時發現您的公式有點小問題

舉例來說,您使用的公式如下

中心到端標示=if(中心到端 > (配件外部半徑 + 3.2 mm) * tan(90° / 2), 中心到端, (配件外部半徑 + 3.2 mm) * tan(90° / 2))

中心半徑=if(中心到端 / tan(90° / 2) > 配件外部半徑 + 3.2 mm, 中心到端 / tan(90° / 2), 配件外部半徑 + 3.2 mm)

為何使用固定的90°來計算,因為管路連接時管根管配件的相對關係如果不匹配時就會造成幾何形狀的不合理而導致連接異常,本人把公式改為以下公式後連接就正常了。

中心到端標示=if(中心到端 > (配件外部半徑 + 3.2 mm) * tan(角度 / 2), 中心到端, (配件外部半徑 + 3.2 mm) * tan(角度 / 2))

中心半徑=if(中心到端 / tan(角度 / 2) > 配件外部半徑 + 3.2 mm, 中心到端 / tan(角度 / 2), 配件外部半徑 + 3.2 mm)