回覆: 為何斜度關掉依然會自動出現斜度? |
標題: 回覆: 為何斜度關掉依然會自動出現斜度? 作者 admin 於 2019-09-25 是否是連結時管的高低差產生的? 是的 如果兩管線高程不同,進行自動接管時,軟體會自動調整兩管線的斜率 這個自動調整功能,目前我沒看到開關選項 但有個邏輯在管線設計時注意一下: 兩管線銜接時先後順序很重要,第一根選到的管線會依據第二根管線進行斜率調整。 |
|
|
||||||||||||||||