回覆: 請教視圖篩選可見性管理-to chcccy

標題: 回覆: 請教視圖篩選可見性管理-to chcccy
作者 chcccy 於 2020-01-02

Ans1:
會造成這個問題,通常是在建模的過程中,使用了建立類似或複製所造成。
如果用 API 在作業過程中鎖住某個類型或分類,當在切換建置不同系統時,
同樣忘記切換鎖定,結果還是一樣。要解決這個問題可能要有不同的思路。

Ans2:
通常在性質視窗中,如果參數列文字呈現灰色狀態,
在 API 中一般都屬於唯讀,不可直接寫入值,
這類參數值通常會由其它參數所驅動。

附件或設備類族群物件,如果有連接器(API的 Connector),在它與其它管路系統連接後,
Revit 內部會自動去設定這個物件的 "系統分類" 及 "系統名稱" 參數屬性,
因為它已成為該管路系統的成員。

一個沒有 "連接" 關係的物件,在 Revit 現有的架構下,是不可能將它設為另一個系統的成員,
在 Revit 內部有一套管理、維護數據的機制,外部 API 程式必須在這個機制下運作,
如果要將沒有 "連接" 關聯的物件納入系統管理,可能要另外增加參數及一套資料維護程式。