提供一個MEP使用經驗:配管時出現警告訊息,該如何處理

標題: 提供一個MEP使用經驗:配管時出現警告訊息,該如何處理
作者 vhorng 於 2009-06-08

使用MEP配管時出現下列警告訊息:
There was not enough room to place the required fittings. Consider increasing the length of the pipes / ducts, or moving them farther apart to generate a solution.

英文寫的警告訊息看不懂...要增加管長度或移遠一點...我測試的環境怎麼加長度都無效

中文版得到的訊息:區段之間結果產生的角度太大。

中文就比較容易理解了...角度問題
主因是通過設備繪製管線時,如果方向不正確,管線將無法產生

例如:某機械設備具有向上方(Z軸)輸出的出水口,當我們在平面圖點選該連接口--右鍵繪製管線時,就會出現上面的警告訊息

此時正確繪製方法應該是:切換到立/剖面繪製,才不會出現問題