查看所有帖子 (ralfwang)
回覆: 回覆: 回覆: 製作管彎頭時,在畫非90度時出現分離 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2016/11/2 16:21 來自 台灣,台南
帖子:
27
|
看了你的回覆內容後我大概知道你的需求了。
問你一個問題90度彎頭切割成任意角度時,哪個幾何條件都一樣? 答案就是彎曲半徑,在這個族群中"中心半徑"就是彎曲半徑,接下來就是你要去求出在特定角度下 的"中心到端標示"請參考我上傳的PDF第二頁,因為L1(底邊)已知,"中心到端標示"即為L2(對邊) ,角度已知就可以用"中心半徑"*tan(角度/2)求得"中心到端標示"的距離。 如果對族群設計有興趣的話歡迎跟我交流, 下方網址是我在Trello上的記事你可以參觀看看。 https://trello.com/b/0FC4R61r
2017/7/24 14:46
|
|
_________________
Revit 2014 at Windows7 & Windows10 |
||
工具箱 |
回覆: 製作管彎頭時,在畫非90度時出現分離 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2016/11/2 16:21 來自 台灣,台南
帖子:
27
|
首先模型方面:角度的標註條件少了彎頭中心弧參考線的角度標註,目前不管模型現錯誤部份。
另外本人可否請教一個問題?您是否了解元族群中公式的意義? 因為本人在測試時發現您的公式有點小問題 舉例來說,您使用的公式如下 中心到端標示=if(中心到端 > (配件外部半徑 + 3.2 mm) * tan(90° / 2), 中心到端, (配件外部半徑 + 3.2 mm) * tan(90° / 2)) 中心半徑=if(中心到端 / tan(90° / 2) > 配件外部半徑 + 3.2 mm, 中心到端 / tan(90° / 2), 配件外部半徑 + 3.2 mm) 為何使用固定的90°來計算,因為管路連接時管根管配件的相對關係如果不匹配時就會造成幾何形狀的不合理而導致連接異常,本人把公式改為以下公式後連接就正常了。 中心到端標示=if(中心到端 > (配件外部半徑 + 3.2 mm) * tan(角度 / 2), 中心到端, (配件外部半徑 + 3.2 mm) * tan(角度 / 2)) 中心半徑=if(中心到端 / tan(角度 / 2) > 配件外部半徑 + 3.2 mm, 中心到端 / tan(角度 / 2), 配件外部半徑 + 3.2 mm)
2017/7/23 11:19
|
|
_________________
Revit 2014 at Windows7 & Windows10 |
||
工具箱 |
回覆補充: 在Bim object下載族,如何載入family type catalog? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2016/11/2 16:21 來自 台灣,台南
帖子:
27
|
這裡提供核對的方法讓你參考
1.從族群匯出族群類型檔名要注意不要把原始定義文檔覆蓋掉了。 2.用Excel打開txt-step1。 3.用Excel打開txt-step2。 4.核對表頭的格式是否有錯。 5.核對完記得另存成CSV再手動把副檔名改成txt,這點蠻重要的因為Excel會預設把.txt存成Tab分隔這會造成格式錯誤。 附件: 匯出族群類型.png (197.03 KB) 2用Excel打開txt-step1.png (56.84 KB) 3用Excel打開txt-step2.png (39.88 KB) 4核對表頭的格式是否有錯.png (120.97 KB) 5核對完記得另存成CSV再手動把副檔名改成txt.png (104.07 KB)
2017/7/13 15:56
|
|
_________________
Revit 2014 at Windows7 & Windows10 |
||
工具箱 |
回覆: 在Bim object下載族,如何載入family type catalog? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2016/11/2 16:21 來自 台灣,台南
帖子:
27
|
沒有錯誤的正常情況表格是會自動顯示的。
最後一張圖的訊息看起來,應該是.txt的內容第一列中有語法錯誤, 可能是比較舊的Revit的定義格式造成的。
2017/7/12 22:35
|
|
_________________
Revit 2014 at Windows7 & Windows10 |
||
工具箱 |
回覆: 在Bim object下載族,如何載入family type catalog? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2016/11/2 16:21 來自 台灣,台南
帖子:
27
|
如果您下載的族群檔案有伴隨一個名稱相同的TXT檔,這種方式稱為類型目錄的應用型式,使用上有兩個條件。
1.檔名必須都相同(不包含副檔名)。 2.兩個檔案都必須存在同一個路徑下。 使用上的缺點個人是覺得每次一定要重新載入才能發揮catalog選擇的功能。
2017/7/10 17:13
|
|
_________________
Revit 2014 at Windows7 & Windows10 |
||
工具箱 |
回覆: 一個測試Revit API與外部資料連結效果的影片 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2016/11/2 16:21 來自 台灣,台南
帖子:
27
|
感謝分享...路過看看!
2017/7/4 21:07
|
|
_________________
Revit 2014 at Windows7 & Windows10 |
||
工具箱 |
回覆: 這樣是正常? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2016/11/2 16:21 來自 台灣,台南
帖子:
27
|
就我個人的看法,你放的第一張圖我看起來你都是標註管道底部對地高度,都一樣高當然就都是1800。
另外屬性視窗內讓你定義"水平對正"跟"垂直對正"只是影響你在平面圖畫管道時的基準,不是指你標註的是管道頂、管道中心或管道底。 也就是說在平面圖繪製管道1000x400時,"垂直對正"=管道底,偏移=2000繪製後到立面圖看管底會是2000,若是"垂直對正"=管道頂則管底會是1600。
2017/7/3 21:22
|
|
_________________
Revit 2014 at Windows7 & Windows10 |
||
工具箱 |
回覆: 在管種類下的管系統,變更管系統時,為何其他未選的管種類會一起變? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2016/11/2 16:21 來自 台灣,台南
帖子:
27
|
我有下載來測試,並沒有發生您描述的問題。
基本上沒改"系統類型"的都沒改變。 只有單單選取的管修改"系統類型"才會被修改。 您的狀況也許是REVIT混亂造成的異常(純猜測)。
2017/7/2 12:59
|
|
_________________
Revit 2014 at Windows7 & Windows10 |
||
工具箱 |
回覆: 論"專案參數"與"共用參數"---回復學生的問題 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2016/11/2 16:21 來自 台灣,台南
帖子:
27
|
但是共用參數使用上,還是要注意不可以直接將該參數刪除又再建一個名稱相同的參數,尤其是在團隊工作時,這樣會造成2個我們看到名稱相同的共用參數存在族群或是專案中。
還有容易混淆的問題,之前本人有在公司內部提出要在共用參數的命名方式上做區分例如加上特殊符號,但是,被大多數人所否決。 最近公司同仁就有人問到為什麼族群載入專案後,族群的群組條件會不一樣的問題。
2017/7/1 14:01
|
|
_________________
Revit 2014 at Windows7 & Windows10 |
||
工具箱 |
旋轉的族群製作(放上附件及使用說明) |
||
---|---|---|
註冊日期:
2016/11/2 16:21 來自 台灣,台南
帖子:
27
|
我將應用旋轉技巧的族群(2014版)及自製的使用說明,
放上去供各位參考,不過法蘭內置的參數表我只有放 JIS10K這個規格而已,請警慎利用並自行研究擴充。 使用有任何問題也歡迎給我意見,或互相交流。
2017/7/1 12:26
|
|
_________________
Revit 2014 at Windows7 & Windows10 |
||
工具箱 |