各位大大:
標示風管時 同一樣大小的管分別標頂部,中心,底部高度 為何對地高度是一樣? 這樣正常?
2017/7/3 16:31
|
|
工具箱 |
回覆: 這樣是正常? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2016/11/2 16:21 來自 台灣,台南
帖子:
27
|
就我個人的看法,你放的第一張圖我看起來你都是標註管道底部對地高度,都一樣高當然就都是1800。
另外屬性視窗內讓你定義"水平對正"跟"垂直對正"只是影響你在平面圖畫管道時的基準,不是指你標註的是管道頂、管道中心或管道底。 也就是說在平面圖繪製管道1000x400時,"垂直對正"=管道底,偏移=2000繪製後到立面圖看管底會是2000,若是"垂直對正"=管道頂則管底會是1600。
2017/7/3 21:22
|
|
_________________
Revit 2014 at Windows7 & Windows10 |
||
工具箱 |
回覆: 回覆: 這樣是正常? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2017/6/1 17:25 帖子:
141
|
感謝回答
灌2018後就正常了 應是軟體的問題