REVIT CLUB-有關電氣接曲問題 [REVIT技術論壇 - REVIT 討論區]
本站首頁 聯絡管理員

正在瀏覽:   1 名遊客





有關電氣接曲問題

註冊日期:
2012/9/28 16:29
帖子: 43
離線
小弟今天用Cable Tray接曲時出現自動走位的情況
(如圖1)左手邊那條Cable Tray與水平呈50度角
接好的時候左手邊那條Cable Tray明顯自動移位(如圖2)
試過在同一張圖的空白地方用同一角度但亦能接到,問題出於那裡?

此外,在同一張圖出現點選問題,我框了的位置(如圖3),但只能選取(如圖4)的結果,正常左邊那條Cable Tray、曲和支子都會選到

(如圖5)我框的位置應該框到橫向的Cable Tray和其右端的曲,不只紅色部份,問題只在於單一這張圖,所以或許是這張圖的設定問題

附件:



jpg  1.jpg (359.88 KB)
6137_5167777165d6d.jpg 1600X900 px

jpg  2.jpg (362.47 KB)
6137_516777768a55e.jpg 1600X900 px

jpg  3.jpg (363.56 KB)
6137_5167777b3f823.jpg 1600X900 px

jpg  4.jpg (298.76 KB)
6137_5167777fd36e7.jpg 1600X900 px

jpg  5.jpg (387.50 KB)
6137_516777849fb45.jpg 1600X900 px

2013/4/12 11:03
應用擴展 工具箱


回覆: 有關電氣接曲問題

註冊日期:
2006/9/26 17:44
來自 中華民國 台灣台北
帖子: 2052
離線
在其他空白地方沒有這個問題
有確認過測試的尺寸也是一樣的嗎?

或是上傳(壓縮檔)這個區塊的模型給大家找問題吧

2013/4/14 7:28
_________________
請大家提問時寫出使用的環境,例如:Windows 10 20H2、Revit 2021.1.7...
提問時請盡量提供截圖、錯誤訊息、問題檔,以玆判斷!
如問題已解決,也請協助修改標題為[已解決]
,謝謝...
應用擴展 工具箱


回覆: 有關電氣接曲問題

註冊日期:
2012/9/28 16:29
帖子: 43
離線
上傳檔案

附件:


zip ELEC_UGF_N2402 (2013-04-13).zip 大小: 5,716.97 KB; 下載次數: 271

2013/4/15 14:02
應用擴展 工具箱


回覆: 有關電氣接曲問題

註冊日期:
2006/9/26 17:44
來自 中華民國 台灣台北
帖子: 2052
離線
您好,檔案有看到了,但是重疊太多TRAY,而且剖面41-C附近的都已經接好了,實在是看不出你的問題是哪一條TRAY...

選物件的部分,應該是你的 視圖範圍 設定問題
檔案內的切割平面與底部都設在4970,所以只能選到高程在4970以上的物件
建議可以將底部數值設為TRAY最低高程

2013/4/15 17:33
_________________
請大家提問時寫出使用的環境,例如:Windows 10 20H2、Revit 2021.1.7...
提問時請盡量提供截圖、錯誤訊息、問題檔,以玆判斷!
如問題已解決,也請協助修改標題為[已解決]
,謝謝...
應用擴展 工具箱


回覆: 回覆: 有關電氣接曲問題

註冊日期:
2012/9/28 16:29
帖子: 43
離線
多謝前輩指教~

2013/4/16 13:56