有無方法在平面控制包碼套的呈90/45度?

註冊日期:
2012/9/28 16:29
帖子: 43
離線
小弟是畫電氣的,好多時會出現要包碼套的位置,雖然能在平面改變高度,但就無法控制用90度曲還是45度曲。想請救各位前輩有無方法在不用剖面圖的情況下,控制碼套是用90或45度呢?

2013/7/8 14:24
應用擴展 工具箱


回覆: 有無方法在平面控制包碼套的呈90/45度?

註冊日期:
2009/1/14 20:25
帖子: 203
離線
可以請教機電先進,包碼套是??

2013/7/9 9:23
應用擴展 工具箱


回覆: 有無方法在平面控制包碼套的呈90/45度?

註冊日期:
2012/9/28 16:29
帖子: 43
離線
包碼套意即支高/低去包一樣東西,有可能是包風喉、水喉、Cable Tray或者樑

如下面那張剖面圖Cable Tray 與水喉同一level,那麼就要包碼套。如果在平面畫的話,那個支高的位置有可能自動設定為90度曲或者45度曲,感覺有點隨機。

附件:



jpg  未命名.jpg (33.00 KB)
6137_51dbb3276012a.jpg 1029X540 px

2013/7/9 14:47
應用擴展 工具箱


回覆: 有無方法在平面控制包碼套的呈90/45度?

註冊日期:
2009/1/14 20:25
帖子: 203
離線
從平面直接拉九十度上下行的可以這樣做,但是系統中沒有提共這個元件在平面上拉45度角的方法。(或者是我覺得這個方法也不好用)

附件:



jpg  cats3.jpg (82.10 KB)
2153_51e34d3f08fed.jpg 1313X594 px

2013/7/15 9:15
應用擴展 工具箱


回覆: 回覆: 有無方法在平面控制包碼套的呈90/45度?

註冊日期:
2006/9/26 17:44
來自 中華民國 台灣台北
帖子: 2052
離線
有沒有用過 isBIM工具集 ?

http://www.isbim.com.cn/isBIMtool.asp

裡面有個"管路避讓"工具應該可以解決你的問題