REVIT CLUB-管路材質變更方式 [REVIT技術論壇 - REVIT 討論區]
本站首頁 聯絡管理員

正在瀏覽:   1 名遊客





管路材質變更方式

註冊日期:
2012/7/18 22:36
來自 台中
帖子: 161
離線

在MEP地下室運用裡,管材質如何設定?經版主指點後,我來現學現賣一下
(另外,底下還有一篇編輯管材質的處理方式,二種方法都不錯,都可以試試看)
以循環供水變更管路材質為例,變更方式如下:
圖1. 游標點選一隻管,然後按TAB鍵約4~5次左右,會看到亮顯的配管系統虛線框
圖2. 左鍵點選該虛線框,點選編輯類型
圖3. 複製並變更類型名稱,然後變更材料(若不變更名稱,圖面所有的管道都會一起變更)
圖4. 這張是我將消防管全部變更,右下角漏斗數量剩1個,而不是我整個泡沫系統(約1400多個數量)
圖5. 我之前彩現未調整前效果
圖6. 時間關係,我貼一張中等彩現完成的效果圖
以上是變更管材的方式,假如大家有更好的方式,也請大家不吝指導。

附件:



png  管材質設定1.png (61.99 KB)
5859_5364f25f0f6b7.png 983X635 px

png  管材質設定2.png (106.64 KB)
5859_5364f270b0b43.png 1510X667 px

png  管材質設定3.png (109.14 KB)
5859_5364f35d61bbd.png 1522X665 px

png  管材質設定4.png (164.92 KB)
5859_5364f3dc9bc15.png 1898X840 px

png  未設定材質前效果5.png (470.21 KB)
5859_5364f473800f0.png 1249X729 px

png  完成效果6.png (876.05 KB)
5859_5364f4af4237f.png 1587X776 px

2014/5/3 21:53
_________________
REVIT 2018 BDSP
應用擴展 工具箱


回覆: 管路材質變更方式

註冊日期:
2013/8/12 16:25
帖子: 20
離線
這彩現好酷喔,超逼真

2014/5/4 15:09
應用擴展 工具箱


回覆: 管路材質變更方式

註冊日期:
2009/1/14 20:25
帖子: 203
離線
連管架都做~~很細緻啊

2014/5/8 19:15
_________________
http://housegear.pixnet.net/blog

放置一些REVIT心得的地方
應用擴展 工具箱


回覆: 管路材質變更方式

註冊日期:
2012/7/18 22:36
來自 台中
帖子: 161
離線
修二兄
其實我1年半前就到過你的網站
裡面revit介紹書籍裡我從中學到不少呢
大家有空可以到這網站去吸引知識
http://housegear.pixnet.net/blog

2014/5/9 16:36
_________________
REVIT 2018 BDSP
應用擴展 工具箱


回覆: 管路材質變更方式

註冊日期:
2013/8/12 16:25
帖子: 20
離線
要怎樣處理才能做到您的採現結果呢??
我的管類型只有三種,而且採現結果不是很好。
除此管類型性質中沒有材料這個選項可以做更改..why?

附件:



jpg  1.jpg (148.65 KB)
10870_5374603ea0b07.jpg 1331X739 px

jpg  2.jpg (32.27 KB)
10870_53746046e4614.jpg 1637X781 px

2014/5/15 14:36
應用擴展 工具箱


回覆: 回覆: 管路材質變更方式

註冊日期:
2013/5/22 9:33
帖子: 163
離線
配管與材料設定的幾個小方法

附件:



png  佈管-1.png (153.35 KB)
9656_53746adae8ec0.png 1680X1050 px

png  設定材料-1.png (43.85 KB)
9656_53746ae206ad1.png 1680X1050 px

png  設定材料-2.png (134.89 KB)
9656_53746ae7902ed.png 1125X757 px

2014/5/15 15:21
應用擴展 工具箱


回覆: 管路材質變更方式

註冊日期:
2012/7/18 22:36
來自 台中
帖子: 161
離線

PK123解釋的很棒

其實管的顏色並沒有很重要

重點是要選對管 如 PVC管 不能用鋼管銅管來選定

而SCH40 SCH80 是管的耐壓力等級 也非真正我們要的管名稱

如南亞管就分E管 W管 A管 等等 厚度都不同 其實最大差別在於ID 而OD不變

ID是管內徑 OD是外徑

找的到的資料我都會記錄 如附件


附件:



jpg  管型式區分.jpg (170.83 KB)
5859_5374cb2667e3c.jpg 1148X706 px

2014/5/15 22:12
_________________
REVIT 2018 BDSP
應用擴展 工具箱


回覆: 管路材質變更方式

註冊日期:
2012/7/18 22:36
來自 台中
帖子: 161
離線

影響彩現方是有許多種

我所貼的那篇是以循環供水方式來設定所有連結到的管子

有好有壞 最主要是簡單 好學 唯有一個問題 所有附件其實連泡沫頭都被我改變材質了

我貼三張照片來說明

第一張 管子系統類型改變為消防管

第二張吊架 管附件 也被我改變了

第三張問題就來了 泡沫頭被上色了


附件:



jpg  1-以循環供水非彩現狀態.jpg (277.86 KB)
5859_5374cc28e8737.jpg 1899X807 px

jpg  2-以循環供水非彩現狀態管附件.jpg (276.14 KB)
5859_5374cc2e1ce9d.jpg 1899X807 px

jpg  3-以循環供水設定方式彩現.jpg (261.35 KB)
5859_5374cc3485a39.jpg 1899X807 px

2014/5/15 22:18
_________________
REVIT 2018 BDSP
應用擴展 工具箱


回覆: 管路材質變更方式

註冊日期:
2012/7/18 22:36
來自 台中
帖子: 161
離線

其實最複雜的方式是這個

我先貼圖 看大家的反應如何

再做後續報導.............

只要會設定 這招到哪邊都適用

看不清楚的話 點照片一下 就會有大圖


附件:



jpg  1選定管段.jpg (396.01 KB)
5859_5374cd2865818.jpg 1920X931 px

jpg  2選定管段變更管材.jpg (445.93 KB)
5859_5374cd2d5679f.jpg 1920X931 px

jpg  3選定管段變更管材料及規格.jpg (442.71 KB)
5859_5374cd331fc85.jpg 1920X931 px

jpg  4選定管段變更管材料及規格完成.jpg (447.90 KB)
5859_5374cd3aadb2e.jpg 1920X931 px

jpg  5選定管段變更完成.jpg (391.76 KB)
5859_5374cd4513418.jpg 1920X931 px

jpg  6選取所有管子.jpg (258.68 KB)
5859_5374cd4a327fa.jpg 1920X931 px

jpg  7選取所有管子皆變更.jpg (374.46 KB)
5859_5374cd4f7921b.jpg 1920X931 px

jpg  8完成變更.jpg (0.62 KB)
5859_5374cd54eb889.jpg 2X1 px

jpg  9草圖彩現.jpg (240.47 KB)
5859_5374cd5b59235.jpg 1899X807 px

2014/5/15 22:21
_________________
REVIT 2018 BDSP
應用擴展 工具箱


回覆: 管路材質變更方式

註冊日期:
2006/9/26 17:44
來自 中華民國 台灣台北
帖子: 2055
離線

第一種方法的優點是處理速度夠快,只是同一系統的物件都會變成相同材料...

第二種方法步驟比較多,它也只針對管線進行處理,不會影響管配件、管另件、相關設備...

兩種方法可依個案需求選用

2014/5/15 23:28
_________________
請大家提問時寫出使用的環境,例如:Windows 10 20H2、Revit 2021.1.7...
提問時請盡量提供截圖、錯誤訊息、問題檔,以玆判斷!
如問題已解決,也請協助修改標題為[已解決]
,謝謝...
應用擴展 工具箱