Q1:
產生樓層那邊數字 對應表是以1.2.3.4來呈現? 並不是用實際的樓層名稱呈現? 例如1F.1MF.2F.3F
Ans:
是的,1,2,3,4為樓層編號

Q2:
上部鋼筋的 非通長筋深入誇內長度 顯示為2000/2000,2000/2000(不知道是哪裡出錯)
Ans:
2000/2000中的/號為區分排數,即便樑表中判斷出是兩排,但因左右支座及跨中鋼筋並無第二排鋼筋資訊,故軟體運算時並不會/後的2000做計算

Q3:
下部鋼筋 用CAD識別 數子會在非通長筋深入誇內長度(不知道為什麼會跑到這一列)。數字應該會是在(不伸入支座的鋼筋巨支座距)才對
Ans:
請參考下方三張截圖,圖一為3F B1樑配筋,目前以圖紙來看是正確的,此段鋼筋是伸入跨內長度


再請參考圖二及圖三,圖二為3F b3樑配筋請對應到圖三的樑表黃色框起部分,
故圖二為不伸入支座長度是正確的

附件:



png  Q1問題截圖.png (1,050.65 KB)
20486_586b720332e2c.png 1509X911 px

png  圖一.png (13.51 KB)
20486_586b720edc41e.png 821X574 px

png  圖二.png (21.93 KB)
20486_586b721a6b58e.png 1305X547 px

png  圖三.png (51.11 KB)
20486_586b722823cb3.png 1328X582 px

2016/10/20 10:27