請問標註有沒有抑制零值的方法?

註冊日期:
2007/4/25 16:39
帖子: 43
離線
標註在CAD可以把精確度開到0.00000000,以檢查有沒有確實與目標接合,再用抑制零值的方式隱藏,在REVIT用mm畫精確度只能到0.000,一堆標註卡在那裡非常礙眼....

2007/12/21 18:04
應用擴展 工具箱


回覆: 請問標註有沒有抑制零值的方法?

註冊日期:
2007/4/4 7:11
帖子: 504
離線
>>標註在CAD可以把精確度開到0.00000000,以檢查有沒有確實與目標接合,再用抑制零值的方式隱藏,在REVIT用mm畫精確度只能到0.000,一堆標註卡在那裡非常礙眼....

Ans:我不知道以下的回答是否是你要的:

1.在"設定"/"專案單位"裡...精確度是可以選"自定"...我給它"0.0000000000001"
2.我畫了兩道平行牆標了尺寸,果然有到我設的精度...
3.我又復制了"尺寸",這這尺寸類型可以去另設精度,不用專案的精度...
你可以在不同的尺寸類型中選用...不同的精度尺寸

2007/12/21 23:25
應用擴展 工具箱


回覆: 請問標註有沒有抑制零值的方法?

註冊日期:
2007/4/25 16:39
帖子: 43
離線
感謝您的解答
在ACAD裡可以直接設定
您的方法可以用於檢查繪圖的精度
這已經可以解決我大部分的問題了