MEP專案 樓板平面圖無法使用視覺型式及詳細等級

註冊日期:
2017/5/26 16:06
帖子: 10
離線
想請教一下
我匯入建築檔案後使用複製監視完開始繪圖,擺上機械設備後卻無法使用視覺型式及詳細等級,想請教其原因與解決方法~
是不是在開始畫HVAC管路前還有一些步驟要執行呢?
萬事拜託了~

附件:



png  2018-02-06 (1).png (461.78 KB)
20612_5a79329638583.png 1920X1080 px

png  2018-02-06.png (456.04 KB)
20612_5a79329ea79af.png 1920X1080 px

2/6 12:44:21
_________________

實事求是 精益求精
Liao JianYi 廖健亦
台北科大能源與冷凍空調工程系
Lenovo P51 Windows 10
Autodesk Revit2018 x64版
應用擴展 工具箱


回覆: MEP專案 樓板平面圖無法使用視覺型式及詳細等級

註冊日期:
2006/9/26 17:44
來自 中華民國 台灣台北
帖子: 1861
離線
Revit提供「視圖樣板」功能,該功能概念是通過管理視圖性質來標準化相關視圖
利用這項功能可以做到視圖文件一致性

你的問題應該與這個設定有關,因為不同的視圖樣板會有不同的限制(包括:模型顯示、詳細等級、比例...等與視圖有關的顯示設定)

檢查視圖性質下的「識別資料\視圖樣板」是否有指定?
如果有,將它暫時修改為「無」之後再比較看看。

附件:



jpg  視圖樣板.jpg (172.05 KB)
1_5a795fbaa5637.jpg 895X486 px

2/6 15:56:45
_________________
請大家提問時寫出使用的環境,例如:Windows 7、Revit 2016...把它放在簽名欄,很簡單喔!
提問時請盡量提供截圖、錯誤訊息、問題檔,以玆判斷!
如問題已解決,請於回覆時修改標題為[已解決]
,謝謝!
應用擴展 工具箱


回覆: 回覆: MEP專案 樓板平面圖無法使用視覺型式及詳細等級

註冊日期:
