搜尋區塊
輪播區塊
REVIT CLUB-管接點設定問題 [REVIT技術論壇 - REVIT 討論區]
本站首頁 聯絡管理員

正在瀏覽:   1 名遊客





管接點設定問題

註冊日期:
2017/6/1 17:25
帖子: 141
離線
各位大大:
我在作三通族時
想把管接點重設至管外

但我把舊的刪除
依舊的方式重設
重設連結接點,接點元素

但載入方案後卻無法連結發生錯誤

請問接點元素還須再設定什麼?

附上檔案

附件:


rfa 三通測試.rfa 大小: 384.00 KB; 下載次數: 103

jpg  5.JPG (469.16 KB)
20614_5e3bde9682463.jpg 3800X2033 px

2020/2/6 17:42
應用擴展 工具箱


回覆: 管接點設定問題

註冊日期:
2014/9/15 8:25
帖子: 87
離線
經測試如果專案模型中,之前已經載入過這個族群,
只要修改這個族中跟接點幾何有關的數據,
重新載入專案後,Revit 都會提示無法連接。

但如果專案中尚未載入該族群,
先將族群中的接點刪除後重建,再載入專案中,
之後再修改接點或重建,重新載入專案中時,
Revit 就不會再提示無法連接。

因此判斷,原始的族群檔案內部資料,
可能在編輯、或轉換版本時造成錯誤,
或許可以提供給原廠參考,修正程式提高容錯能力。

2020/2/14 17:05
應用擴展 工具箱


回覆: 回覆: 管接點設定問題

註冊日期:
2017/6/1 17:25
帖子: 141
離線
感謝大大的回答
好感動,我以為沒有人會回我

revit弄了好久
它是一個好軟體
但有時就是一個莫名的卡關
我就要想著去繞過
才能作到我最後的作品

revit能更精進的
期待它的改進版本出來

再次感謝大大

2020/2/14 17:37
應用擴展 工具箱