登入區塊
帳號:

密碼:


遺失密碼?
我要註冊!
相關連結

簡繁切換 切換為簡體
誰在線上區塊
線上目前共1
(1人在瀏覽REVIT技術論壇)

會員: 0
訪客: 1

尚有...
搜尋區塊
輪播區塊
REVIT CLUB-提供一個MEP使用經驗:配管時出現警告訊息,該如何處理 [REVIT技術論壇 - REVIT 討論區]
本站首頁 聯絡管理員

正在瀏覽:   1 名遊客





提供一個MEP使用經驗:配管時出現警告訊息,該如何處理

註冊日期:
2006/11/17 13:41
帖子: 6
離線
使用MEP配管時出現下列警告訊息:
There was not enough room to place the required fittings. Consider increasing the length of the pipes / ducts, or moving them farther apart to generate a solution.

英文寫的警告訊息看不懂...要增加管長度或移遠一點...我測試的環境怎麼加長度都無效

中文版得到的訊息:區段之間結果產生的角度太大。

中文就比較容易理解了...角度問題
主因是通過設備繪製管線時,如果方向不正確,管線將無法產生

例如:某機械設備具有向上方(Z軸)輸出的出水口,當我們在平面圖點選該連接口--右鍵繪製管線時,就會出現上面的警告訊息

此時正確繪製方法應該是:切換到立/剖面繪製,才不會出現問題

2009/6/8 2:03
應用擴展 工具箱







[進階搜索]


Copyright © 2007. www.revit.com.tw 為協勤資訊提供之網站,請尊重所有文章原創者之著作權,勿任意轉載!謝謝。
Theme Design by IMAGO:THEMES.