正在瀏覽:
1 名遊客
關於如何製作變斷面梁及洩水坡度的設定? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2008/10/18 23:37 帖子:
9
|
小弟初學REVIT,不熟悉參數設定,
問題一: 請教各位前輩,有一根樑左右梁深不同(建築常遇到的狀況) EX.大梁B1(W=500,H=800-900),梁長度不定但兩端斷面需符合前述尺寸規定 請問如何建立此變斷面梁的族群參數? 問題二: 若為一樓板的梁或版,因有戶外景觀故需做洩水(EX:1/200) 請問此項REVIT要如何設定? 謝謝
2010/3/9 22:44
|
|
工具箱 |
回覆: 關於如何製作變斷面梁及洩水坡度的設定? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2008/2/20 12:01 帖子:
27
|
A1:變斷面樑是可以用樑族群元件製作(預設元件無)
A2:樓版元件本身可以設定坡度,不過一般而言洩水坡度是在裝修施工時調整的,結構體是不用建有坡度的樓版,除非樓板高差太大(不只是為了洩水)才需要設定坡度。
2010/3/10 13:12
|
|
工具箱 |
回覆: 關於如何製作變斷面梁及洩水坡度的設定? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2008/10/18 23:37 帖子:
9
|
jjy.idv兄你好
1.我有試著用梁族群建立,但似乎只能使用單一斷面做掃掠無法用兩個斷面作掃掠 2.上述狀況不知事否為自身軟體操作不熟析 3.如有解決之方法可否煩請說明較詳細之步驟 註.使用版本為2008版 謝謝
2010/3/10 13:44
|
|
工具箱 |
回覆: 關於如何製作變斷面梁及洩水坡度的設定? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2007/6/28 11:34 來自 台北
帖子:
192
|
比較簡單的做法是用"開口"把樑做截角
如果只是洩水坡度,其實只要在立面剖面圖上,做註解就可以,硬是要做的話可以用樓板造型編輯來做
2010/3/10 15:39
|
|
工具箱 |
現有辦法用實體融合的方式製作兩個斷面但此梁的長度固定
長度端無法跟此兩斷面做連結,不知各位先進有無解法. 附上族群檔案供參 謝謝
2010/3/10 17:18
|
|
工具箱 |
回覆: 回覆: 關於如何製作變斷面梁及洩水坡度的設定? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2008/2/20 12:01 帖子:
27
|
變斷面樑可以用實體掃掠融合可定義二端不同的斷面,路徑設定在樑的頂部
2010/3/11 20:53
|
|
工具箱 |
回覆: 關於如何製作變斷面梁及洩水坡度的設定? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2008/10/18 23:37 帖子:
9
|
jjy.idv
你好 請教如何將路徑設在梁的頂部 我試了幾次依舊無法建立長度與參數的關係 不知可否再說明詳細一些 試了好幾次 謝謝
2010/3/12 19:31
|
|
工具箱 |