Q1:
產生樓層那邊數字 對應表是以1.2.3.4來呈現? 並不是用實際的樓層名稱呈現? 例如1F.1MF.2F.3F Ans: 是的,1,2,3,4為樓層編號 Q2: 上部鋼筋的 非通長筋深入誇內長度 顯示為2000/2000,2000/2000(不知道是哪裡出錯) Ans: 2000/2000中的/號為區分排數,即便樑表中判斷出是兩排,但因左右支座及跨中鋼筋並無第二排鋼筋資訊,故軟體運算時並不會/後的2000做計算 Q3: 下部鋼筋 用CAD識別 數子會在非通長筋深入誇內長度(不知道為什麼會跑到這一列)。數字應該會是在(不伸入支座的鋼筋巨支座距)才對 Ans: 請參考下方三張截圖,圖一為3F B1樑配筋,目前以圖紙來看是正確的,此段鋼筋是伸入跨內長度 再請參考圖二及圖三,圖二為3F b3樑配筋請對應到圖三的樑表黃色框起部分, 故圖二為不伸入支座長度是正確的
2016/10/20 10:27
|
|
工具箱 |