如何讓REVIT自動偵測管道的穿樑檢討? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2011/3/25 21:03 帖子:
61
|
因為穿樑原則的規定
樑長度的左右兩端各兩倍樑深 以及樑深的上下各1/3都屬於不可穿樑範圍 穿樑套管必須落在這範圍內 此外穿樑套管間距最小為3倍直徑 請問REVIT是否有可能做這方面的管路偵測 或者要透過建自訂樑族的方式來實現穿樑的自動衝突檢討呢? 怎麼做??
2017/10/2 10:46
|
|
工具箱 |
回覆: 如何讓REVIT自動偵測管道的穿樑檢討? |
||
---|---|---|
註冊日期:
2006/9/26 17:44 來自 中華民國 台灣台北
帖子:
2072
|
這個問題我試過用元件方法判斷,但頂多做到穿樑套管間距干涉判斷
穿樑位置是否合理,可能要自己編寫程式(例如:Dynamo)進行檢查了。