保溫怪怪的 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2012/8/8 11:55 帖子:
26
|
不好意思請教一下
一加入保溫後,過厚的保溫,會造成附件圖示的問題。 會變成方塊..... 只要是過小的管加入過大保溫都會.... 是否有大大遇過,並處理好問題的呢?? 萬分感謝
2014/8/13 20:21
|
|
工具箱 |
回覆: 保溫怪怪的 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2012/7/18 22:36 來自 台中
帖子:
161
|
我覺得是元件的問題 族應該有寫到方型的東西再用切割之類的作法 可以試著在三通元件那邊 快速點2下 或編輯族然後在族裡面找答案 貼幾張我最近的圖 保溫前與保溫後的照片 如果還是有問題 可以把那個三通寄給我看一下 再幫你找答案
2014/8/14 0:01
|
|
_________________
REVIT 2018 BDSP |
||
工具箱 |
回覆: 保溫怪怪的 |
||
無解 這顆是引用自帶的變異徑三通加以保溫 以照片來說明 第1張 管徑1-1/2" 平面圖 未保溫 我用您E給我的焊三通跟 跟我寫的焊三通來對比 共1-4張都是同一種對比 第2張 管徑1-1/2" 3D圖 未保溫 第3張 管徑1-1/2" 平面圖 已保溫 保溫厚度25mm 問題就出來了 好像系統無法判定 但我的三通保溫卻完整 第4張 管徑1-1/2" 3D圖 已保溫 保溫厚度25mm 3D時變透明了 .................................................................................................................. 第5張 管徑 3" 未保溫 平面圖 未保溫 採用自帶另件去測試 第6張 管徑 3" 未保溫 平面圖 保溫厚度50mm 第7張 管徑 3" 未保溫 3D圖 完全透明 我目前無解 若改天找到答案時再跟您說了
附件: 1未保溫-40.jpg (70.63 KB) 2未保溫3D-40.jpg (207.17 KB) 3保溫後結果-40.jpg (77.47 KB) 4保溫後3D結果-40.jpg (169.81 KB) 5未保溫-80.jpg (79.74 KB) 6保溫後結果-80-自帶另件.jpg (61.33 KB) 7保溫後3D結果80-自帶.jpg (226.58 KB)
2014/8/14 23:05
|
|
_________________
REVIT 2018 BDSP |
||
工具箱 |
回覆: 回覆: 保溫怪怪的 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2012/8/8 11:55 帖子:
26
|
謝謝您了,還真的沒辦法確定為啥問題
我也挺困擾的 就連如果互相連接的是短彎頭 加入保溫檢查也是一堆衝突點 真困擾阿>"<
2014/8/15 10:47
|
|
工具箱 |
回覆: 保溫怪怪的 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2006/9/26 17:44 來自 中華民國 台灣台北
帖子:
2055
|
焊接管件嗎?建議換成試試
M_交叉 - 熔接 - 通用.rfa元件試試看
2014/8/15 23:03
|
|
_________________
請大家提問時寫出使用的環境,例如:Windows 10 20H2、Revit 2021.1.7... 提問時請盡量提供截圖、錯誤訊息、問題檔,以玆判斷! 如問題已解決,也請協助修改標題為[已解決],謝謝... |
||
工具箱 |
回覆: 保溫怪怪的 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2012/7/18 22:36 來自 台中
帖子:
161
|
版主 你好 這顆三通應該能解決這個問題
但無法解決中間管徑小於雙邊管徑的問題 revit 自帶焊接三通族好像只有那顆異徑三通 但寫法好像怪怪的如雙邊管徑國內買到的都是雙邊一樣 但異徑三通寫到三邊管逕都可以參變各自獨立的管徑 我再此分享一顆自寫的三通族 給大家 這顆是三通 源自於benkan的焊三通尺寸 日式的尺寸 比較符合我們常用的元件 依管徑區分 可以有68種變化 主雙邊管徑相同 我用快速回覆方式 無法貼文件 再補一偏 回覆
2014/8/16 13:33
|
|
_________________
REVIT 2018 BDSP |
||
工具箱 |
回覆: 保溫怪怪的 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2012/7/18 22:36 來自 台中
帖子:
161
|
來看此篇文章的有福了 第一次放檔案 這顆元件是自己寫的 如果有什麼使用上的問題 還請連絡或回文說明一下 裡面放了csv檔及族文件 csv檔要放在
2014/8/16 13:37
|
|
_________________
REVIT 2018 BDSP |
||
工具箱 |
回覆: 保溫怪怪的 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2006/9/26 17:44 來自 中華民國 台灣台北
帖子:
2055
|
謝謝visa2211提供的管件
製作管件所耗費的時間與心力是使用者想像不到的,所以願意分享的很少 這一顆管件提供了12"以下的口徑形變,相信應該夠用了。
2014/8/16 17:02
|
|
大神感恩 肯分享真的是無上光榮 有時候常常為了一點點的設定搞了一整天,剩至一個星期您願意分享 檔案真的太好了!! 謝謝您~~萬分感恩
2014/8/26 18:09
|
|
工具箱 |