配管系統中系統分類會跟著跑

註冊日期:
2017/6/1 17:25
帖子: 141
離線
各位大大:
在選擇配管系統時
我選在循環供水中建三個系統類型分別為循環供水A,B,C
在管類型也建三個A,B,C
想分別指定管類型A~C,分別至系統類型A~C
但指定時都可以選
但發現管類型全部都會回到最後選的系統類型
是否REVIT中同一種系統類型(如循環供水)只能指定給一種管用?
附上檔案
請各位大大解惑一下,感謝

附件:


rvt 專案1.rvt 大小: 5,616.00 KB; 下載次數: 126

2019/10/31 11:37
應用擴展 工具箱


回覆: 配管系統中系統分類會跟者跑

註冊日期:
2006/9/26 17:44
來自 中華民國 台灣台北
帖子: 2052
離線

管性質窗口的"系統類型"在"編輯類型"中不能指定

其實也是方便讓使用者可以在使用同一種管類型時,可以依設計需求進行系統的指派

如果要再細分,可以將A、B、C三種管類型對應到各自的管段(銅-A、銅-B、銅-C),這樣也可以在明細表多一個分析欄位。

附件:



png  2019-10-31Pipe.png (51.10 KB)
1_5dba8295cc0ad.png 1244X748 px
rvt 專案1_v2019.rvt 大小: 5,656.00 KB; 下載次數: 399

2019/10/31 14:05
_________________
請大家提問時寫出使用的環境,例如:Windows 10 20H2、Revit 2021.1.7...
提問時請盡量提供截圖、錯誤訊息、問題檔,以玆判斷!
如問題已解決,也請協助修改標題為[已解決]
,謝謝...
應用擴展 工具箱


回覆: 回覆: 配管系統中系統分類會跟者跑

註冊日期:
2017/6/1 17:25
帖子: 141
離線
感謝大大回答
我剛試完
的確如此
但我還是希望這點
REVIT能更改為能設定(都能指定會更有彈性)
以免不同系統的更換管路畫到最後
才想至系統別未設定
這樣就要再回頭設一次
因同一張圖很少只作單一系統
我現在在作的有8的管路系統

2019/10/31 14:37
應用擴展 工具箱