REVIT CLUB-電纜線架跟Y型風管另件 [REVIT技術論壇 - REVIT 討論區]
本站首頁 聯絡管理員

正在瀏覽:   1 名遊客





電纜線架跟Y型風管另件

註冊日期:
2017/6/1 17:25
帖子: 141
離線
請位大大:

請問二個問題
1.電纜線架中的材質如何設定?(系統族直線段)
(照片如附件)
2.風管另件中Y型另件,在佈線偏好中只有T接頭跟接頭
加入這Y型接頭,在佈線偏好並沒找到這個族
請問Y型風管接頭如何加入佈線偏好中?
(照片如附件)

附件:



jpg  1.JPG (622.53 KB)
20614_5e6aef3486d55.jpg 3826X2056 px

jpg  2.JPG (606.11 KB)
20614_5e6aef3a1a3de.jpg 3817X2026 px

jpg  3.JPG (665.41 KB)
20614_5e6aef3eed18f.jpg 3839X2116 px

2020/3/13 10:26
應用擴展 工具箱


回覆: 電纜線架跟Y型風管另件

註冊日期:
2006/9/26 17:44
來自 中華民國 台灣台北
帖子: 2052
離線

1. 線架材質設定方法有限,請參考此文章


2. 如果有載入Y接頭,可以在連接器欄位找到,請參下圖

附件:



png  Duct_Y.png (36.46 KB)
1_5e6b51f405f9a.png 784X767 px

2020/3/13 17:27
_________________
請大家提問時寫出使用的環境,例如:Windows 10 20H2、Revit 2021.1.7...
提問時請盡量提供截圖、錯誤訊息、問題檔,以玆判斷!
如問題已解決,也請協助修改標題為[已解決]
,謝謝...
應用擴展 工具箱


回覆: 電纜線架跟Y型風管另件

註冊日期:
2017/6/1 17:25
帖子: 141
離線
感謝大大的回答:

1.電纜架的設定方式OK
只是不太理解,為何autocad公司,不要像管的設定方式去更改電纜架材質

2.在Y型接頭上,我發現只有組件型式設為Y形載入專案,去選佈線喜好不會出
現在選項內,只有設為T型接頭時才會出現在佈線喜好上(如照片附件)
我還有什麼沒設嗎?

附件:



jpg  1.JPG (673.69 KB)
20614_5e6ecc5e1c4c1.jpg 3778X2028 px

jpg  2.JPG (406.16 KB)
20614_5e6ecc62cd489.jpg 3855X2136 px

2020/3/16 8:47
應用擴展 工具箱


回覆: 回覆: 電纜線架跟Y型風管另件

註冊日期:
2006/9/26 17:44
來自 中華民國 台灣台北
帖子: 2052
離線
關於電纜架材質屬於功能建議,可於官方IDEA區提出(越多人提出,排定編寫的優先序會越高!!)
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302


至於編輯族的<組件類型>設定為後載入專案,我這邊測試還是可以選到
"M_矩形Y接頭-彎曲"這個元件,建議可以再試看看
※如果還是不能設定,可以在"佈線偏好"介面中選擇<連接器>內任一元件名,在左側點選 + 符號後再試試


※還有個翻譯上的問題,在英文介面中,組件類型為"Wye"而非"Y形",
下面有一篇說明可以參考一下
http://thesheetmetalkid.com/blog/how-to-ductwork-y-branch-diy

以上為個人測試淺見,如有機電專業相關人士,也請各位先進協助回覆,感謝!

2020/3/16 10:16
_________________
請大家提問時寫出使用的環境,例如:Windows 10 20H2、Revit 2021.1.7...
提問時請盡量提供截圖、錯誤訊息、問題檔,以玆判斷!
如問題已解決,也請協助修改標題為[已解決]
,謝謝...