各位前輩們大家早
如圖 想請問當我整體屋頂高度需要下降100mm時 有辦法全選一次整體調嗎? 一部分一部分調實在太花時間 而且重點接頭部分都會跑掉 遇到這種狀況時大家都怎麼處理呢?
2020/7/30 10:32
|
|
_________________
電腦版本為Win10,Revit版本則為2019~21皆有使用 |
||
工具箱 |
回覆: 高度調整問題 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2006/11/17 13:41 帖子:
6
|
如果類別都是樑物件,可以在全選後檢查性質窗內有沒有"Z向偏移值",通過該欄位可完成批次調整高程。
接頭問題必須測試,如接頭無法與偏移值連棟,就只能重新建立了。
2020/8/3 10:22
|
|
工具箱 |
回覆: 回覆: 高度調整問題 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2019/12/18 18:10 帖子:
18
|
感謝回覆~~
我一開始也是想說整體調Z軸就好 可是好像是物件屬性不同無法同時調 重畫真的很崩潰阿~~~~~~~~~~
2020/8/3 16:43
|
|
_________________
電腦版本為Win10,Revit版本則為2019~21皆有使用 |
||
工具箱 |
回覆: 回覆: 回覆: 高度調整問題 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2006/9/26 17:44 來自 中華民國 台灣台北
帖子:
2055
|
物件屬性不同無法同時調...
複選多類別物件確實限制會比較多,因為不同物件的定位基準也不同 例如:有的物件依附樓層、有的物件依附構件(樓板、牆壁...) 軟體是依據既定規則與邏輯運作的,某些時候聰明,但換個角度就會覺得很笨,只能了解規則並適應之..
2020/8/4 14:05
|
|
_________________
請大家提問時寫出使用的環境,例如:Windows 10 20H2、Revit 2021.1.7... 提問時請盡量提供截圖、錯誤訊息、問題檔,以玆判斷! 如問題已解決,也請協助修改標題為[已解決],謝謝... |
||
工具箱 |
回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 高度調整問題 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2019/12/18 18:10 帖子:
18
|
感謝版主的回覆
是阿...我知道也只能去適應他 但有沒有辦法像是前置作業就先設定些什麼以防日後要調整 版主應該也是會遇到屋頂高度調整或是洩水坡度調整的問題吧? 這時版主都怎麼解決呢?
2020/8/4 15:30
|
|
_________________
電腦版本為Win10,Revit版本則為2019~21皆有使用 |
||
工具箱 |
回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 回覆: 高度調整問題 |
||
---|---|---|
註冊日期:
2006/9/26 17:44 來自 中華民國 台灣台北
帖子:
2055
|
有看到你在官網提出的問題
luna.ye 提到的做法我也有想過,但前提一樣只能針對相同類別處理... 日後如有測試結果,也歡迎您撥空分享囉。
2020/8/4 18:13
|
|
_________________
請大家提問時寫出使用的環境,例如:Windows 10 20H2、Revit 2021.1.7... 提問時請盡量提供截圖、錯誤訊息、問題檔,以玆判斷! 如問題已解決,也請協助修改標題為[已解決],謝謝... |
||