為何有些視圖看不到專案基準點?

註冊日期:
2006/9/26 17:44
來自 中華民國 台灣台北
帖子: 2055
離線

有客戶反映專案基準點在某些視圖看不到(已開啟"可見性"以及開啟"顯示隱藏的元素"選項)
※設定專案基準點 or 測量點的地方:可見性/圖形取代 -> 敷地

經過測試,當REVIT的樓層低於某個高程(-1200)後,就看不到基準點了

解決方案:
專案基準點可能無法作太大異動
通過變更樓層高度雖然可以解決,但是卻會影響模型正確性

目前比較建議的方式是調整 "測量點":
1. 切換到立面圖或任何一個可以看到 "測量點" 的圖示
2. 將迴紋針狀態解除,並設定其高程(至少要輸入您專案所使用的最低高程),再恢復迴紋針狀態

之後就可以在各樓層檢視到 "測量點" 的圖示了。


2013/3/29 10:10
_________________
請大家提問時寫出使用的環境,例如:Windows 10 20H2、Revit 2021.1.7...
提問時請盡量提供截圖、錯誤訊息、問題檔,以玆判斷!
如問題已解決,也請協助修改標題為[已解決]
,謝謝...