各位前輩好!

因為學生我正在嘗試模擬一棟建築的能源模擬分析
但在結果的部分遇到一些問題
希望了解的前輩們可以幫忙解惑 誠摯感謝!!!!

附件圖中為能源分析結果報告有疑問的地方

在年碳排放量的部分下方耗電量數據為零, 因為也想了解碳排放量,我想如果缺少了這個數據在年碳排的整體結果上應該會落差很多!
(已經模擬了幾次 ,其他的年能源使用的建築設備耗電量也都有顯示出來)


想請問前輩們是不是也有遇過呢??知道如何解決嗎???
不知道是不是因為台灣缺少數據庫導致系統無法計算

謝謝

附件:



jpg  擷取.JPG (25.30 KB)
20451_578ca6f252c40.jpg 447X417 px

jpg  擷取.JPG (0.00 KB)
20451_578ca769b9e19.jpg X px

2016/7/18 17:54
應用擴展 工具箱


回覆: 能源模擬分析-無顯示耗電量年碳排放量結果

註冊日期:
2006/9/26 17:44
來自 中華民國 台灣台北
帖子: 2055
離線

您好
此問題我這邊測試也是一樣的結果,所以將問題轉給原廠技術部門,回應如下:

我這邊做了一些測試結果和您的一樣,選擇了幾個台灣的城市做測試
其年碳排放量的值非常低,同時選擇了大陸幾個城市做測試,其年碳排放量相對較高
出現這一現象的原因是因為:專案的排放量資料是以區域中用於發電的現場燃料使用和燃料來源為基礎。
例如,區域中採用煤發電之發電廠的專案,其每千瓦小時電力消耗 CO2 排放量高於該區域中採用水力發電之發電廠的相同專案。
所以測試的年碳排放量的值較低是因為測試點的數據不同造成的。

2016/7/25 16:53
_________________
請大家提問時寫出使用的環境,例如:Windows 10 20H2、Revit 2021.1.7...